Ich kenne Viessmann nicht, aber hier mal unsere Fujitsu Wärmepumpe nach mehreren Wochen "Regelung einstellen".:
Rot = Verdichterleistung
Blau = Vorlauftemperatur
Gelb = Warmwasser
Anhang anzeigen 757891
War bei dir bei allen Faktoren 100 als Standard drin?
(Gibts da zumindest Min/Max Angaben)
P = P Faktor = 100
I = Pausenfaktor = 100
D = D Faktor = 100
Aktuell sieht die Regelung ja Katastrophal aus, da arbeiten die Anteile gegeneinander und Schwingen sich auf...
Ganz Wichtig.: Wenn du dich rantasten musst, niemals zwei Werte auf einmal Ändern...
Ich würd da wirklich Anfangen, I auf 0, D auf 0 und nur den P Anteil auf 100 und dann den P Anteil richten...
Schau dir mal diese Anleitung an.:
PI und PID Regler sind die in der Praxis am häufigsten eingesetzten Regler. Wir zeigen eine praxistaugliche Methode zum Einstellen der Regelparameter!