VDE konform ist das nicht.Nun sollte wieder alles VDE konform sein.
Azubi Note 5- wegen grober Verstöße gegen die VDE.
1. Kein Berührungsschutz am Hauptschalter der Zuleitung, Aderisolierung zu viel abgesetzt (Bei den Betriebsmitteln steht in der Anleitung, wieviel abisoliert werden muss, das ist zwingend einzuhalten!)
2. Keine Verschraubungen der Kabeleinführung. (siehe Schutzart) Verschraubungen sind Pfennigartikel, da spart man nicht. Sollte, besonders bei den dicken Leitungen, die Verschraubung nicht mehr passen, dass ist das die falsche UV für das Vorhaben. Normal nimmt man die Leitungen, die man braucht, schaut nach welche Verschraubungen den passenden Klemmbereich haben und anschließend wählt man die UV aus. (in Abhängigkeit von der jeweiligen Anzahl)
3. Keine Abdeckung der Montagepunkte der UV an der Holzwand. Schutzklasse als auch -art der UV nicht eingehalten, damit nicht mehr zulässig für den Montagebereich. (wenn die Schrauben/Karosseriescheiben VA-Stahl sind, dann ist das gut)
4. Selektivität Vorsicherung und Wallbox LS nicht eingehalten.
5. Ungenutzte Adern nicht el. gesichert. (Schnappwago reicht da völlig aus, sieht scheiße aus, hilft aber)
6. UV zu klein gewählt, Gartenbeleuchtung müsste in die 1. Reihe, da die 2. Reihe das Einspeisefeld ist.
6. Warum stattet man alles mit B16 aus? Läd der Rasenmähroboter mit 3,5kW nach? Standard ist 10A und nur im Bedarfsfall sollen 16A genommen werden. Der Preis ist kein Entscheidungsmerkmal.
7. Ungenutzt, offene Kabeleinführungen nicht verschlossen.
Alles in allem ist die Installation ein Beispiel dafür, warum man EFKs braucht. Der Heimanwender betreibt zu viel Pfusch. Und ja, das muss leider so gesagt werden. Das sind keine Kleinigkeiten hier, das geht einfach nicht.
Da @even.de mich auf der Ignoreliste hat, hat ja evtl. einer der Kollegen (@SlapAHo als Ergänzung?) hier die Muße darauf zu reagieren, so dass er evtl. seine Arbeit nochmal überdenkt und am besten überarbeitet.
Beitrag automatisch zusammengeführt:
Wie weit ist denn der echte Abstand Haus-Garage? Das könnte sonst Schmerzen bei den vorgeschlagenen Datenleitungen geben.Sind irgendwas zwischen 30 und 40 Meter, durch die Einfahrt, Keller und dann zwei Geschosse.